Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: подбор оборудования для нагрева лампами кгт

  1. #11

    По умолчанию

    спасибо за схему и за ответы. существует ещё один вопрос: каким образом будет происходит регулирование температуры (плавно или включением и отключением ламп)?

  2. #12

    По умолчанию

    включением/отключением в предложенном варианте. если использовать твердотельное реле с управлением 4...20 ма и регулятор с соответствующим выходом, то будет плавно

  3. #13

    По умолчанию

    мне больше подходит плавная регулировка,нежели включение выключение. подскажите модель необходимого реле и регулятора. и если возможно дайте схемку присоединения данного оборудования (в личку).

  4. #14

    По умолчанию

    у вас есть такое реле и регулятор? дайте пожалуйста модели. и схемку, как всё это подключить .

  5. #15

    По умолчанию

    мы такие реле не продаем

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •