это когда пользовательская прога записалась в ПР200
это когда пользовательская прога записалась в ПР200
Все! проблема решена!
Последний раз редактировалось Wirus173; 21.11.2016 в 23:36.
Не могу подключить нтп-2-31 к пр114 не понятно куда садить питание хелп
Добрый день. С клеммы -24В ПР114 подаёте на клемму S/S3, с клеммы +24В ПР114 на + НПТ, с - ПНТ на вход I9(например). Не забудьте шунтирующий резистор (идёт в комплекте). У ПР 114 универсальный вход и по сути меряется падение напряжения на этом шунтирующем резисторе.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Добрый день Всем!
Подскажите, возможно ли с ПР200 через ПМ 01 отправлять/принимать СМС команды?
Хотел опросить ПЧ с помощью ПР200, не очень понятно какие адреса регистров назначать, в первый раз такой динозавр попался:
Регистры ПЧ.PNG
Может кто сталкивался или знает, протокол аски, однозначно, рту не поддерживается, а вот с адресами непонятки, наверно протокол придётся смотреть, где эти адреса расположены?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Добрый день. 1) Могу я управлять ПР110 (по ModBus) с обычного компьютера с помощью ПР-КП20. Просто я читаю шильдик, а там USB to UART, те обычный виртуальный сом порт. 2) могу я управлять (по Modbus) уровнями ТТЛ? Просто у меня проблемы с блочным программированием. Мне проще подключить Arduino через uart.