Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать в ПР200 такую идею....
1. Подаём на вход (даже не знаю на дискретный или аналоговый, надеюсь подскажете) напряжение +28В. Напряжение колеблется от 27 до 30 В (это генератор).
2. Формируем программу ОЛ для выдачи дискретных сигналов на выходе для электропрриводов для регулировки и поддержания стабильго напряжения 28,5В.
Так вот, со вторым пунктом как бы проблема небольшая, в голове что то складывается, а вот с пунктом №1 ума не прилажу.... Мож кто сталкивался с такими большими напряжениями для входа в ПР200?
Напряжение всегда можно поделить Кроме того на дискретных входах "1" соответствует напряжение 15-30в .
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо. Будем работать дальше.
Добрый день. Если не секрет, зачем всё это?
Насколько я понял, Вас интересует напряжение на дискретном выходе ПР для дальнейшего управления чем то.
Если это действительно так, то на выходе ПР напряжения нет. Что подадите на контакт реле, то и получите на другом при замыкании. А для получения стабильного напряжения существуют стабилизаторы. Простейший это резистор и стабилитрон. ПР со стабилизацией напряжения не справится. И почему именно 28,5В.
Иди я всё таки не правильно понял вопрос.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Я и сам не знаю - почему именно 28,5В, у нас в НИИ испытания по всем методичкам идут на авиационных генераторах именно по такому напряжению. А когда на стенде подаём нагрузку на генератор, то его напряжение проседает, приходиться вручную подстраивать - выравнивать (движки крутят потенциометры , ну и...выравнивается.) Вот и подумалось автоматизировать этот процесс. Нагрузка сама до 600А, и не думаю, что стабилитрон справиться...
То есть насколько понял у Вас потенциометры поворачиваются при помощи электропривода. Подаёте напряжение на одну клемму - крутится по часовой, перекидываете на другую клемму - против часовой.
Если это так, то можно сделать программу как для управления пропорциональным клапаном с ПИД регулятором. Таких программ на форуме достаточно представлялось. Нужно будет только напряжение 0-30В при помощи делителя перевести в 0-10В и подать на аналоговый вход.
А в принципе если перевести в напряжение 0-1В, то можно просто использовать ТРМ 212 (12) она как раз создавалась под управление пропорциональным клапаном с перекидным электроприводом. Выйдет не дороже и с программой возится не надо.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Ваше входное напряжение правильно называется "Бортовая сеть 27 В". Аналоговый вход ПР200 может измерять напряжение 0...10 В. То есть вам понадобится входной делитель 3:1 (это для нормальных режимов, для аварийных я бы взял 4:1). Составляется из двух резисторов, допустим, 2 кОм и 1 кОм точностью хотя бы 1% (общераспространенные). Мощность резисторов посчитайте сами. Не забудьте учесть коэффициент деления в программе.