Страница 721 из 779 ПерваяПервая ... 221621671711719720721722723731771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,210 из 7787

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7201
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    При количестве попыток не равном 1 обмен со временем не восстанавливается.
    А вот это косяк... где же проверка CRC, целостности пакета вообще? Овен, АУ ?

  2. #7202

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеем ПР200 с подключенными по сети модулями МВ110-16ДН (2шт), МВ110-8А (4шт), установленные в разных шкафах. Скорость 115 200, Modbus RTU остальное по умолчанию. К аналогу подключены термометры сопротивления по 3х проводной схеме. Модули МВ110-16ДН в этой гирлянде опрашиваются стабильно, аналоговые -нет. В гирлянде стабильны показания только у одного модуля и только по первым 3м входам. Стоит только отключить 3 из 4 аналоговых модулей из гирлянды - показания на оставшемся аналоговом модуле появляются на всех входах. Светодиоды RS на модулях моргают. Куда копать?

  3. #7203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеем ПР200 с подключенными по сети модулями МВ110-16ДН (2шт), МВ110-8А (4шт), установленные в разных шкафах. Скорость 115 200, Modbus RTU остальное по умолчанию. К аналогу подключены термометры сопротивления по 3х проводной схеме. Модули МВ110-16ДН в этой гирлянде опрашиваются стабильно, аналоговые -нет. В гирлянде стабильны показания только у одного модуля и только по первым 3м входам. Стоит только отключить 3 из 4 аналоговых модулей из гирлянды - показания на оставшемся аналоговом модуле появляются на всех входах. Светодиоды RS на модулях моргают. Куда копать?
    Адреса модулей, период опроса

  4. #7204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Адреса модулей, период опроса
    Период опроса - поподробней. Сколько поставить?

  5. #7205
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    У меня как то было 6 модулей. И тоже через раз опрашивались. Я увеличивал таймауты, период опроса, ну все что там со временем связано. И стало все нормально опрашиваться. Я так понял, не факт что правильно, что надо задать ПР время для гарантированного опроса всех модулей. Я просто увеличивал потихоньку, до стабильной работы. Где то 300-400 мс вышло, для стабильной работы. Там по умолчанию 100 мс, насколько помню. И скорость 115200 мы даже в одном шкафу никогда не делаем. Обычно 19200, иногда чуть больше. По факту стабильней работает.

  6. #7206
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Насколько помню видео от Юрия Ревака, там надо ставить максимальное время опроса. Учитывая, что ПР читает каждый отдельно взятый параметр одним запросом (нет групповых запросов) может просто не хватает времени на опрос всего?
    Там где возможно, используйте чтение масок, уж 16ДН их имеет вроде. то есть смотрите в сторону сокращения читаемых переменных, а разобрать маску в ПР не составляет труда.

  7. #7207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    У меня как то было 6 модулей. И тоже через раз опрашивались. Я увеличивал таймауты, период опроса, ну все что там со временем связано. И стало все нормально опрашиваться. Я так понял, не факт что правильно, что надо задать ПР время для гарантированного опроса всех модулей. Я просто увеличивал потихоньку, до стабильной работы. Где то 300-400 мс вышло, для стабильной работы. Там по умолчанию 100 мс, насколько помню. И скорость 115200 мы даже в одном шкафу никогда не делаем. Обычно 19200, иногда чуть больше. По факту стабильней работает.
    Спасибо, попробую.

  8. #7208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Период опроса - поподробней. Сколько поставить?
    Начните с секунды. Я не помню, можно ли в ПР выставить отдельный период для каждого устройства, но на 8А период сильно влияет

  9. #7209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Насколько помню видео от Юрия Ревака, там надо ставить максимальное время опроса. Учитывая, что ПР читает каждый отдельно взятый параметр одним запросом (нет групповых запросов) может просто не хватает времени на опрос всего?
    Там где возможно, используйте чтение масок, уж 16ДН их имеет вроде. то есть смотрите в сторону сокращения читаемых переменных, а разобрать маску в ПР не составляет труда.
    Модули маской опрашиваю. Со временем буду пробовать. Спасибо.

  10. #7210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    установленные в разных шкафах. Скорость 115 200
    такие параметры уже не лучший вариант, обычно на 115200 подключают только то,что внутри одного щита. Аналоговые входы по документации имеют гораздо болле длительный период опроса, попробуйте уменьшить скорость обмена или увеличить вермя на опрос одного устройства/паузу между опросами
    Последний раз редактировалось medvedits; 17.08.2023 в 08:58.

Страница 721 из 779 ПерваяПервая ... 221621671711719720721722723731771 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7138
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 14:50
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •