  1. #7601

    По умолчанию

    Да, я думал, что "((X+10)/10)" в fLOG так должно быть. Заменил выражение на просто "X" и всё заработало как надо. Спасибо за подсказку!

  2. #7602

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть ДСТ035Л-PT100.B3.50 и ПР103. Показания с термопреобразователя могут разнится градусов на 10 от реальной температуры. Уже прочитал про то, что они не дружат и необходим нормирующий преобразователь, но дорого. Как можно добится стабильности значений и точности хотя бы 3 градуса?

  3. #7603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть ДСТ035Л-PT100.B3.50 и ПР103. Показания с термопреобразователя могут разнится градусов на 10 от реальной температуры. Уже прочитал про то, что они не дружат и необходим нормирующий преобразователь, но дорого. Как можно добится стабильности значений и точности хотя бы 3 градуса?
    Поставьте Pt1000, это один из лучших вариантов и относительно не дорого. Этим вы ещё и компенсируете 2-проводную схему подключения ( Для ТСП должна быть 3- проводная как минимум). Еще вариант ПРМ-3, но дороже или МВ110-8A, если много ТСП.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2024 в 10:54.

  4. #7604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть ДСТ035Л-PT100.B3.50 и ПР103. Показания с термопреобразователя могут разнится градусов на 10 от реальной температуры. Уже прочитал про то, что они не дружат и необходим нормирующий преобразователь, но дорого. Как можно добится стабильности значений и точности хотя бы 3 градуса?
    Отвечает производитель
    Если погрешность имеет статический характер - можно попробовать компенсировать её в программе или откалибровать датчик по нескольким точкам и сделать блок линейной интерполяции на основе этих точек.
    Если делаете себе, можете поискать китайский токовый нормирующий преобразователь

  5. #7605
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть ДСТ035Л-PT100.B3.50 и ПР103. Показания с термопреобразователя могут разнится градусов на 10 от реальной температуры. Уже прочитал про то, что они не дружат и необходим нормирующий преобразователь, но дорого. Как можно добится стабильности значений и точности хотя бы 3 градуса?
    Боюсь, другие варианты, ещё дороже:

    https://owen.ru/product/2trm0

    ПРМ-3: https://owen.ru/product/prm

    МВ110-224.2(8)А: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2024 в 11:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #7606

    По умолчанию

    Добрый день. Почему при разработке проекта для ПР103 или ПР205 в Owen Logic в меню файл недоступен пункт "смена целевой платформы"?

  7. #7607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Гриценко Посмотреть сообщение
    Добрый день. Почему при разработке проекта для ПР103 или ПР205 в Owen Logic в меню файл недоступен пункт "смена целевой платформы"?
    Ещё не сделали, переносите копипастом или через экспорт, импорт блоков.
    ФБ на ST переносится текстом или через экспорт, импорт блоков
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2024 в 08:58.

  8. #7608

    По умолчанию

    Добрый день, впервые столкнулся с ПР200, стоит задача читать состояние n-переменных из тела программы. По примеру создал переменные, но они расцениваются только как входные, не могу понять как прокинуть в них нужную внутреннюю переменную.2.png

  9. #7609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр Поросёнков Посмотреть сообщение
    Добрый день, впервые столкнулся с ПР200, стоит задача читать состояние n-переменных из тела программы. По примеру создал переменные, но они расцениваются только как входные, не могу понять как прокинуть в них нужную внутреннюю переменную.2.png
    Зачем вам их из тела программы переносить? Сетевые переменные можно прямо на холсте присваивать, 1 Сетевые.jpg
    никаких промежуточных не надо вообще и перемычек тоже.
    У них даже другая полукруглая форма на холсте, вход и выход в разные стороны направлены. На скрине выходы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 14:54.

  10. #7610

    По умолчанию

    Извиняюсь за непонимание, просто как пример в delta wpl есть регистры D, брал например, статус выхода, и когда он 1 или 0 закидывал соответствующую переменную в этот регистр, потом его читал. А здесь вот пытаюсь скундепать подобное, но не могу понять, видимо, суть процесса от слова совсем. Спасибо за ответ!

Страница 761 из 780 ПерваяПервая ... 261661711751759760761762763771 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10504
    Последнее сообщение: Вчера, 21:15
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7140
    Последнее сообщение: Вчера, 09:52
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •