Да, я думал, что "((X+10)/10)" в fLOG так должно быть. Заменил выражение на просто "X" и всё заработало как надо. Спасибо за подсказку!
Да, я думал, что "((X+10)/10)" в fLOG так должно быть. Заменил выражение на просто "X" и всё заработало как надо. Спасибо за подсказку!
Здравствуйте. Есть ДСТ035Л-PT100.B3.50 и ПР103. Показания с термопреобразователя могут разнится градусов на 10 от реальной температуры. Уже прочитал про то, что они не дружат и необходим нормирующий преобразователь, но дорого. Как можно добится стабильности значений и точности хотя бы 3 градуса?
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.02.2024 в 10:54.
Отвечает производитель
Если погрешность имеет статический характер - можно попробовать компенсировать её в программе или откалибровать датчик по нескольким точкам и сделать блок линейной интерполяции на основе этих точек.
Если делаете себе, можете поискать китайский токовый нормирующий преобразователь
Боюсь, другие варианты, ещё дороже:
https://owen.ru/product/2trm0
ПРМ-3: https://owen.ru/product/prm
МВ110-224.2(8)А: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2024 в 11:11.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день. Почему при разработке проекта для ПР103 или ПР205 в Owen Logic в меню файл недоступен пункт "смена целевой платформы"?
Добрый день, впервые столкнулся с ПР200, стоит задача читать состояние n-переменных из тела программы. По примеру создал переменные, но они расцениваются только как входные, не могу понять как прокинуть в них нужную внутреннюю переменную.2.png
Зачем вам их из тела программы переносить? Сетевые переменные можно прямо на холсте присваивать, 1 Сетевые.jpg
никаких промежуточных не надо вообще и перемычек тоже.
У них даже другая полукруглая форма на холсте, вход и выход в разные стороны направлены. На скрине выходы.
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 14:54.
Извиняюсь за непонимание, просто как пример в delta wpl есть регистры D, брал например, статус выхода, и когда он 1 или 0 закидывал соответствующую переменную в этот регистр, потом его читал. А здесь вот пытаюсь скундепать подобное, но не могу понять, видимо, суть процесса от слова совсем. Спасибо за ответ!