Суть проблемы такова. Есть цех по приемке молока, в цеху на 4-х линиях установлены счетчики молока с импульсным выходом, к ним подсоединены по 2 СИ-8, для отображения информации в цеху и у оператора. СИ-8 у оператора подключены к компьютеру через преобразователь АС-3. Сброс у СИ-8 запараллелен. Один СИ-8, тот что у компьютера самопроизвольно обнуляется, при этом на параллельном приборе показания остаются. Подключили параллельно новый СИ-8 и переподключили компьютер к нему, стал сбрасываться новый а прежний перестал. Сброс происходит вовремя счета, прибор обнуляется и продолжает считать дальше. Счет идет от 1 до 2-3тыс. таких циклов в день около 100, обнулений регистрируеться 1-3 в день. Подскажите пожалуйста куда копать.