    Еще вопрос:
    Приборы в операторской подключены ли к компьютеру через АС3М?
    Если да то скажите какую программу используете для опроса, какова скорость обмена в этой сети?
    Есть ли что-нибудь помимо СИ8 в данной сети ?
    Как чередуются адреса приборов?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Все 4 СИ8 подключены к компьютеру через АС3-М, больше к компьютеру не подключено ничего.
    Программа самописная кулибина который писал программу найти не удалось, но в фирме которая устанавливала оборудование программисты сказали что в программе используется только считывание информации из ячейки памяти счетчика больше никаких действий не производиться.
    В данной сети к АС3М приборов больше нет, к компьютеру подключен только этот АС3-М больше ничего.
    Адреса приборов: №1 00, №2 01, №3 02, №4 03 сбрасывание происходит на приборе №3 с адресом 02.