Прибор на индикаторе выдает риски.В режиме прграмирования работает нормально.Подскажите в чем проблема или схему.С уважением Vacy.
Вид для печати
Прибор на индикаторе выдает риски.В режиме прграмирования работает нормально.Подскажите в чем проблема или схему.С уважением Vacy.
Прибор не видит подключенные к нему датчики.
Либо проблема в их исправности, либо в правильности подключения.
Либо у вас выставлен при программировании прибора неверный тип датчика.
Укажите, какие датчики используете, приведите схему подключения и параметры настройки группы B.
у меня их несколько,есть с чем сравнить.программу просматривал,тип датчика соответствует,остальные настройки заводские.есть еще один с дефектом;у прибора плывут показания.
Есть несколько неисправных приборов ТРМ 1. Определено, что неисправна нижня плата. На одном приборе черточки - нет сигнала от датчика, на втором неверная температура отображается.
Там кроме ОУ, 2-х мультиплексоров и непонятной МС c 8-ю выводами в CMD исполнении ничего нет.
что вышло из строя?
и прошу поделиться схемой принципиальной.
Вариант отправлять на заводизготовитель для ремонта не устраивает.
Здравствуйте,
Мы не предоставляем принципиальные схемы на наше оборудование.
Какой тип датчика выставлен в приборе ТРМ1?
Как я понимаю,для измерения тем-ры, Вы используете термометр сопротивления. Вместо датчика поставьте на вход прибора резистор 50 или 100 Ом. При этом код типа датчика должен быть 01 (для 50 ОМ) или 00 (для 100 Ом). При этом не забудьте установить перемычку на клеммы 9,10. Прибор должен показать 0 град С.
Если на экране снова прочерки, то прибор отправляйте в ремонт.
Термометр 50М. Ставил резисторы 50 Ом. Никакого результата. Видимо все-таки в ремонт.
Подозрения вызывает AD4470.
Ближайшие сервисные центры можно посмотреть здесь.
Большое спасибо!
Но меня интересует не сервисные центры, а знания народа и его опыт.
У меня однажды было такое с ТРМ12, решил при помощи юстировки.Цитата:
Сообщение от Vacy