Прибор на индикаторе выдает риски.В режиме прграмирования работает нормально.Подскажите в чем проблема или схему.С уважением Vacy.
Вид для печати
Прибор на индикаторе выдает риски.В режиме прграмирования работает нормально.Подскажите в чем проблема или схему.С уважением Vacy.
Прибор не видит подключенные к нему датчики.
Либо проблема в их исправности, либо в правильности подключения.
Либо у вас выставлен при программировании прибора неверный тип датчика.
Укажите, какие датчики используете, приведите схему подключения и параметры настройки группы B.
у меня их несколько,есть с чем сравнить.программу просматривал,тип датчика соответствует,остальные настройки заводские.есть еще один с дефектом;у прибора плывут показания.
Есть несколько неисправных приборов ТРМ 1. Определено, что неисправна нижня плата. На одном приборе черточки - нет сигнала от датчика, на втором неверная температура отображается.
Там кроме ОУ, 2-х мультиплексоров и непонятной МС c 8-ю выводами в CMD исполнении ничего нет.
что вышло из строя?
и прошу поделиться схемой принципиальной.
Вариант отправлять на заводизготовитель для ремонта не устраивает.
Здравствуйте,
Мы не предоставляем принципиальные схемы на наше оборудование.
Какой тип датчика выставлен в приборе ТРМ1?
Как я понимаю,для измерения тем-ры, Вы используете термометр сопротивления. Вместо датчика поставьте на вход прибора резистор 50 или 100 Ом. При этом код типа датчика должен быть 01 (для 50 ОМ) или 00 (для 100 Ом). При этом не забудьте установить перемычку на клеммы 9,10. Прибор должен показать 0 град С.
Если на экране снова прочерки, то прибор отправляйте в ремонт.
Термометр 50М. Ставил резисторы 50 Ом. Никакого результата. Видимо все-таки в ремонт.
Подозрения вызывает AD4470.
Ближайшие сервисные центры можно посмотреть здесь.
Большое спасибо!
Но меня интересует не сервисные центры, а знания народа и его опыт.
У меня однажды было такое с ТРМ12, решил при помощи юстировки.Цитата:
Сообщение от Vacy
Перепаивал операционник и мультиплексор в ТРМ1.
Andrew_Stranger!
Большое спасибо за ответ! Это уже что-то из практики.
Интересует, чем можно заменить малое входное (вход на 220) сопротивление в трм 1, играющее роль предохранителя, на плате обозначено FU1. Предложение отнести в ремонт осознаю, но не хочу пользоваться. Не могли бы участники помочь с данным вопросом?
Предохранитель можно заменить только на предохранитель того же номинала, в ТРМ1 это ВП4-5 3,15А/250В.
Здравствуйте, появилась проблема такого рода: при подаче напряжения 220 вольт на вход прибора, сгорает предохранитель FU1 и сопротивление R59. При замене этих элементов, они снова сгорают. Емкость С45 целая. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номиналы конденсаторов С49 и С50 по цепи питания ТРМ-1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тип диодов VD12, VD13 и VD17, которые установлены на входе датчиков прибора ТРМ1.Вложение 71244
Здравствуйте, Вы можете обратиться с данным вопросом в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri
Здравствуйте, Вам также лучше с данным вопросом обратиться в сервисные центры:https://owen.ru/servisnie_centri
А сервисные центры могут рассказать про все радиодетали, которые применены в приборах? Может схему вышлют?
эээ ...
а потыкать омметром в схему ещё не предлагали ? детали можно менять до посинения, вопрос денег и времени ...