есть ПР 110 220 8 дф 4р

есть фото датчик E3FB-RP11
провода на датчике:

коричневый - +12
черный - выход
розовый - выбор включения по свету
синий - напряжение питания 0

___
к пр подключил следующим образом:

с датчика коричневый подключен на +12 от отдельно блока питания
к общему минусу n1 на пр 110 подключен: синий, розовый и 0 с отдельного БП 12 в
ко входу l2 на пр 110 подключен черный - выход.

___
понимаю что что я сделал не так, подскажите где ошибка, т.к. сигнал с датчика на реле не приходит.
программу и фото подключения прикрепил.
viber image.jpg
прог.JPG