Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: не могу подключить фото датчик к ПР110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Входы ПР110-220.8ДФ.4Р воспринимают сигнал 220 VAC, но никак не 24(12) VDC. Придётся добавить промежуточное электромагнитное реле с катушкой на 12 VDC. Выход датчика включает реле, а вот уж контакты реле подают 220 на вход ПР110. Сети 220 VAC и 24(12) VDC гальванически лучше не соединять...
    а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом...
    такое подойдет?
    3.JPG

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
    а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом...
    такое подойдет?
    3.JPG
    Это реле на 24 вольта. Рядом с изображением катушки 24v -, означает 24 вольта постоянного напряжения.

  3. #3

    По умолчанию

    реле на 24 в, но рулит подачей питания 220 в 5а.

  4. #4

    По умолчанию

    4.JPG вот так, всем спасибо.
    Последний раз редактировалось ubazza; 11.02.2018 в 11:45.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
    а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом... такое подойдет?
    Надо быть готовым к тому, что при переключении выходные контакты реле могут дребезжать и без фильтрации RTRIG может выдать Вам пачку импульсов.

    Не помню точно, есть ли в ПР программная фильтрация входных сигналов.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tinduktel Посмотреть сообщение
    Надо быть готовым к тому, что при переключении выходные контакты реле могут дребезжать и без фильтрации RTRIG может выдать Вам пачку импульсов.

    Не помню точно, есть ли в ПР программная фильтрация входных сигналов.
    да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
    да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк?
    Интегратором (усреднителем, сумматором).
    К сожалению, я давно не работал с ПР и почти все забыл. Если у ПР есть фильтрация входов, то можно поставить время фильтрации (усреднения) больше чем время успокоения механического контакта. ПИД-регулятор при выключенной дифференциальной части тоже интегратор или используйте какой-нибудь другой сумматор в виде ФБ.
    Схемно дребезг легко погасить RC-цепочкой. Щас наверное кто-нибудь более компетентный посоветует Вам ФБ.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
    да наблюдал такое, скажите какой функцией в пр 110 это можно поправить, или только на плк?
    Фильтрация выставляется в свойствах входа.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,355

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Фильтрация выставляется в свойствах входа.
    У ПР с питанием 220 В нет встроенной фильтрации для дискретных входов! Только у ПР с питанием 24 В!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.02.2018 в 23:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для ПР с питанием 220 В нет встроенной фильтрации для дискретных входов! Только для ПР с питанием 24 В!
    День добрый. А можно без лирики. Про деньги ни кто ничего не говорил. Просто хочется разобраться самому
    Последний раз редактировалось ubazza; 11.02.2018 в 14:17.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не могу подключить МВА8 с помощью OWEN_IO
    от kamaz2000 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 20:40
  2. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 12:16
  5. Opm ( не могу подключить прибор)
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 20:28

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •