Показано с 1 по 10 из 24

Тема: EasyBuilderPro + Weintek MT8102iE + МВ210-204 + эл.привода

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Объявите J как INT и читайте в запросе 2 слова начиная с 51 регистра.
    Для начала ничего менять не нужно.
    Примерно так.
    INT j
    GetData(j, "Modul vvoda", 4x, 51, 2)
    Либо можно массив объявить. И отдельно каждый регистр как элемент массива обработать.
    Последний раз редактировалось pkl; 18.01.2024 в 09:24.