Витя привет!
Я в том году ставил на заводе учет продукции. Работает с июля.PLC100-R.M + SI8_moy10_sleyv 002.rar
Витя привет!
Я в том году ставил на заводе учет продукции. Работает с июля.PLC100-R.M + SI8_moy10_sleyv 002.rar
Огромное спасибо, Серёга.
Посмотрел архив (-: FUNCTION_BLOCK si8_convert приводит считанные данные к удобочитаемому виду )-: Я этот момент пропустил, прочитал реадми из архива примера и там нюансов не указали. Теперь всё понятно. В примере от ОВЕН уже есть функциональный блока для пересчета показаний из ПЛК-конфигурации в божеский вид.
P. S. Извиняюсь - туплю
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru