На любом частотнике есть входа для выбора многоступенчатой скорости, почти на всех такое задание имеет приоритет перед остальными заданиями.
достаточно писать в параметр многоступенчатой скорости, тогда отключение связи значения не имеет.
только нужно выяснить как запись в параметр по сетке влияет на флешку частотника, т.е. скорее всего пишется в оперативную, и при отключении частотника перегоняется во флеш, но бывают варианты с параметром который определяет куда писать или специальной командой на запись. т.е. флешку гробить не надо.
Ну и на любом частотнике контроль связи можно отключить, чтобы он в ошибку не выпадал, если выбрано задание скорости через интерфейс. некоторые при запуске могут использовать последнее задание через интерфейс.
а чем вас вариант с энкодером не устраивает?
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=53
Параметры предустановленых скоростей идут друг за другом. Можно передать широковещательную посылку с несколькими значениями для разных параметров, а частотник выберет нужную для него. т.е. одной посылкой задание скорости всем частотникам и одновременная реакция всех