Показано с 1 по 10 из 208

Тема: Уголок элеваторщика

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Прямой пуск, максимальная мощность транспортеров, на сегодняшний момент, у меня была 22 кВт.

    Тут и для норий безумные релейщики из нашей конторы, решили 60кВт на звезду-треугольник посадить. С нетерпением ожидаю результатов.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Прямой пуск, максимальная мощность транспортеров, на сегодняшний момент, у меня была 22 кВт.
    До сих пор не определился,что делать с нориями на 18.5 квт, прямой пуск, или звезду-треугольник?
    Нории 32 м. 100 т/час , при внимательном рассмотрении выяснилось ,что у многих производителей на такие вообще стоит двигатель 15 кВт, т.е. у нас двигатель с запасом, может пускать его прямым пуском ? Под эту мощность получается провод сечением 10 мм2 и пускатель на 37 А. Может взять провод на 16 мм2 для запаса, пускатель помощнее и прямым пуском ее ?
    Последний раз редактировалось e.s.; 29.04.2013 в 15:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
    До сих пор не определился,что делать с нориями на 18.5 квт, прямой пуск, или звезду-треугольник?
    Нории 32 м. 100 т/час , при внимательном рассмотрении выяснилось ,что у многих производителей на такие вообще стоит двигатель 15 кВт, т.е. у нас двигатель с запасом, может пускать его прямым пуском ? Под эту мощность получается провод сечением 10 мм2 и пускатель на 37 А. Может взять провод на 16 мм2 для запаса, пускатель помощнее и прямым пуском ее ?
    в моем проекте тоже нория на 100т/час с двигателем 15кВт. решил ставить звезду-треугольник, т.к это самая главная нория и без нее ни один маршрут не обходится, а следовательно включаться будет часто и аварийных ситуаций с ней может быть больше, что ведет к пускам под нагрузкой. разница в цене не существенна, а пуковой ток меньше. да и по-месту сделать из звезды-треугольник прямой пуск всегда возможно...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    в моем проекте тоже нория на 100т/час с двигателем 15кВт. решил ставить звезду-треугольник, т.к это самая главная нория и без нее ни один маршрут не обходится, а следовательно включаться будет часто и аварийных ситуаций с ней может быть больше, что ведет к пускам под нагрузкой. разница в цене не существенна, а пуковой ток меньше. да и по-месту сделать из звезды-треугольник прямой пуск всегда возможно...
    Эт точно. Просто куча народа говорит "не морочь себе голову -нории и по 40 кВт работают на прямом пуске долгие годы и все ок... ". Вот и призадумался ....

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •