СИ8 уже куплен?
да куплен прибор си8 и счетчик для воды с импульсным датчиком и эл.магнитный клапан
Если в будущем буду возникать подобные задачи обратите внимание на счетчик СИ20, у него адаптированный алгоритм для систем дозирования или перемотки.
По настройкам СИ8:
Программирование начинаете с группы С (далее буду описывать только те параметры, которые нужно изменять)
F - множитель, задается разрешающая способность расходомера кол-во жидкости\имп.
Если это значение дробное, описание задания дробного множителя можно посмотреть тут.
Inp=2
ind=1
Группа D
Sel1=1
Dir1=3
Set1=1
Sel2=1
Dir2=3
Set2=1
Группа А
U1=количество жидкости, которое необходимо отмерит ь.
По входу СБРОС запускаете новый отсчет жидкости
Спасибо!!!
Для разработчиков СИ-8 (баг):
Прибор используется как счётчик времени. Если на входе 2 "блокировка" будет находиться низкий уровень (контакт реле замкнут) и в это время выключить питание прибора, а затем его включить, то на индикацию выведется максимальное значение времени наработки которое когда-либо было зафиксировано счётчиком времени.
1) Баг незаметен, если никогда не делать сброс
2) При подаче высокого уровня на "блокировку" индикация придёт в себя, как ей и положено.
В нашей задаче это нестрашно, но если в обслуживании прибор будет необходимо периодически сбрасывать, то когда-нибудь это может вызвать ложную информацию в показаниях.
Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
Ну как, проблему решили? Если мне потребуется повторить задачу, я смело могу покупать прибор или стоит поискать прибор другой фирмы? Попробуй потом объяснить заказчику почему там цифры кривые при включении.
Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
Здравствуйте, увы, данную проблему в ближайшее время решить не получится. Предлагаю для Вашей задачи использовать специализированный прибор СВ01, правда, там нет блокировки.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
большое спасибо Сергей Чекулаев,по ответам на форуме я смог разобраться с си8
Подскажите пож-та алгоритм настройки СИ-8 как счетчик времени (режим наработки).
Для чайников пож-та...