Сообщение от
сергей1573980
у меня обе трубы "подача" (если так их можно назвать)
по поводу ПР114 - с ТРМками ниче не выйдет, доберусь до них
212-й : да, так написано в инструкции. на нем человек пальцами вводит значение температуры, а мне нужно чтобы он по первому каналу измерял а на втором контролировал, да так контролировал что между этими двумя температурами разница составляла заданную дельту
в кратце: "первый прибор - это есть ТРМ32" он решает свой круг задач (в этом случае не как погодозависимая автоматика), второй прибор - это "ПРИБОР" , он должен держать заданную дельту от температуры, регулируемой первым (чем,как и с какой инерцией-другой вопрос, мало интересный на данный момент).
на 212-м этого точно не сделаешь