img459.jpg проект.... написали маленький проверочный проект img460.jpg загрузили в Пр на выходе при любой температуре 1
img459.jpg проект.... написали маленький проверочный проект img460.jpg загрузили в Пр на выходе при любой температуре 1
Последний раз редактировалось Владимир6630; 28.01.2015 в 18:00.
Лучше все таки проект там можно все настройки посмотреть.
Владимир6630
У аналоговых входов-выходов есть меню настроек. Безымянный.bmp
Лучше всего один раз проект выложить, чем несколько скринов.
И настройки входов какие.
Да там всё ясно - диапазон входного сигнала не прописан. Выложите проверочный проект.
В проектах всё в норме ... схему подключения будем три недели вымаливать?
собрано по схеме сообщения от 27.01.2015 (14.50) на контактах 1-6 и S/S3-I9 мерим I в зависимости от температуры меняется.... само реле не реагирует вечная 1(((
предлагаю 2 шага.
1. проверяем датчик, исключив его из схемы. для этого в проекте конфигурируем вход как 0-10в, подключаем вместо датчика какое-либо устройство, способное выдать такой сигнал (или источник образцового напряжения (хоть набор последовательно соединенных батареек), хоть резюк на 10кОм, хоть выход 0-10в от ТРМ, если есть). проверяем. если работает - проблема в связке датчик-преобразователь.
2. во вложении - рабочая схема термостата, одно НО!: я его и применил, и работает она с сигналом 0-10в. умножение и последующее преобразование применено для контроля сигнала с точностью 0,01в, больше не требовалось. проверьте параметры входа для вашей задачи и попробуйте залить и проверить в работе.
и время фильтра входа сделайте хотя бы 1,5сек, если значение не нужно обрабатывать мгновенно. а то на выходе реле, ему дребезг не на пользу.