Если вы о железных портах то, в принципе, в первом посте то "нарисовал"- на 232м панель СП270 (кабель КС-2), на 485м MK110 и к нему же (к порту на контроллере) подсоединяюсь преобразователем интерфейсов (Moxa1150). Т.е. 485я сеть в "нарисованном" виде такая- "ПК-ПЛК-МК".
Последний раз редактировалось LM0901; 20.03.2015 в 13:30.
Если вы о железных портах то, в принципе, в первом посте то "нарисовал"- на 232м панель СП270 (кабель КС-2), на 485м MK110 и к нему же (к порту на контроллере) подсоединяюсь преобразователем интерфейсов (Moxa1150). Т.е. 485я сеть в "нарисованном" виде такая- "ПК-ПЛК-МК".
Ты к RS-485 абоненты звездой подключил ? Это не верно, надо по цепочке. На концах линии связи поставь резисторы 120 Ом.
Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 13:45.
Ты к RS-485 абоненты звездой подключил ? Это не верно, надо по цепочке. На концах линии связи поставь резисторы 120 Ом.
А принципиально ли это для "звезды" с длиной проводов 20 и 50 см?
И кто в данном случае является абонентом если контроллер опрашивает МК а ПК опрашивает контроллер?
Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом).
Последний раз редактировалось LM0901; 20.03.2015 в 13:51.
А у тебя случайно адреса абонентов сети RS-485 не пересекаются ?
Теперь нет. Когда конфигурация была без опс адреса и контроллера и МК были 16. Когда подключил опс он начал опрашивать, как оказалось, МК. Сейчас адрес ПЛК изменил (15). Результаты в предыдущих постах.
"Посмотрел картинку и сделал- перевешивал провода от ПК на МК- результаты те же (опс делал и мастером и слейвом)."
OPC у тебя не может быть Master OPC должен быть обязательно Slave. В OPC какой адрес используешь ? У тебя ПЛК63 (Master) должен читать регистры из MK110 и писать регистры в OPC.
Последний раз редактировалось Вольд; 20.03.2015 в 14:08.