Показано с 1 по 10 из 14

Тема: СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Та же проблема ода порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СП270 ну не как.
    Последний раз редактировалось murdemon; 21.11.2015 в 20:58.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Та же проблема ода порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СПК207 ну не как.
    Это Вам не сюда, а в раздел СПК http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=59
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •