    Рискну поднять вопрос потому как не понял:
    Мне нужно Safe Value нулевого байта в TRUE, т.е. Do5 в ПЛК110-30 включить, а остальные выключить.
    Safe Value Ch1, byte ставлю 128, т.к. 10000000 = 128 в десятичной системе. Но включается Do12!

    Как рассчитать значение Safe Value Ch1, byte -- подскажите пожалуйста?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Рискну поднять вопрос потому как не понял:
    Мне нужно Safe Value нулевого байта в TRUE, т.е. Do5 в ПЛК110-30 включить, а остальные выключить.
    Safe Value Ch1, byte ставлю 128, т.к. 10000000 = 128 в десятичной системе. Но включается Do12!

    Как рассчитать значение Safe Value Ch1, byte -- подскажите пожалуйста?
    Safe Value Ch1=1 (00000001), т.к этот бит соответствует Do5.