Да, Modbus ...V03 есть. Эта версия передана в производство в конце апреля 2009 года. По какой причине в конфигураторе нет возможности выбора протокола я не отвечу, не помню...
Вторую часть вопроса не понял. Хотите посылать данные по RS-485 для отображения их на индикаторе прибора? Если да, то такой прямой функции нет, можно попытаться "обмануть" прибор. Ну что-нибудь типа того:
настроить вход на измерение сигнала 0...1В, на физический вход подключить перемычку. При этом прибор (если не поменять границы индикации) все время будет показывать 0.000. А для изменения показаний индикатора посылать по RS-485 нужное значение параметра "in.L1 или in.L2" (для 1-го или 2-го канала измерения соответственно). in.L1 - это параметр который определяет какую цифру отображать на индикаторе при минимальном входном измеренном сигнале. Картинки - это выдержки из руководства по эксплуатации (выложено на стр. с описанием ТРМ202).
Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 11:41.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
В чем вопрос? Можно ли в ТРМ2хх поменять прошивку для "получения Modbus"?
Приборы с прошивкой V01.0013...18 производились на аппаратной платформе, которая не позволяет устанавливать версию прошивки в которой есть Modbus (V01 = "старое железо", обновить нельзя).
Обновить можно приборы с прошивкой V02.0.. (V02 = "новое железо, обновить можно"). По памяти назвать год когда с производства сняли V01 не смогу, но если нужно покопаюсь в архивах...
Да, и вот еще что: ТРМ210 и ТРМ212 вышли в продажу значительно позже чем ТРМ200, ТРМ201 и ТРМ202 - они на "старой" аппаратной платформе не выпускались вообще.
Последний раз редактировалось Maximus; 04.03.2016 в 15:42.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
И снова здравствуйте. По поводу настройки протокола обмена ТРМ-202 через конфиигуратор: скачали ещё раз конфигуратор с сайта - не помогло, пробовал вместо автоматического подключения выбирать вручную версию ТРМа - опять не помогло. При этом с лицевой панели ТРМа есть возможность выбора трех протолов: Оовен, RTU, ASCII. Можно было бы и забить (возможность сменить протокол таки есть), но хочется чтобы всё было как у людей, и найти что не так.
Здраствуйте. Подскажите где можно скачать драйвера для подключения конвектора ас4 к " нетбуку" 32 битная система.
Здравствуйте!
Драйвер для АС4 Вы найдете на сайте на странице прибора внизу ( раздел "Программное обеспечение") .
Екатерина Аладышева
Компания ОВЕН
Менеджер по продукту "Датчики уровня"