Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПЛК160. Остановка обмена по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скорее всего проблема в срабатывании кнопки "Старт/Стоп" из-за электромагнитных помех. Для решения проблемы добавьте элемент Button в конфигурации ПЛК.
    PLC160 -> Добавить Подэлемент -> Button
    Данный элемент отключит физическое срабатывание кнопки.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скорее всего проблема в срабатывании кнопки "Старт/Стоп" из-за электромагнитных помех. Для решения проблемы добавьте элемент Button в конфигурации ПЛК.
    PLC160 -> Добавить Подэлемент -> Button
    Данный элемент отключит физическое срабатывание кнопки.
    Евгений, у меня тут возник встречный вопрос: а можно поправить поведение прошивки, чтобы по умолчанию она думала, что "элемент button добавлен"? Если же кому-то реально нужна кнопка start-stop, то пусть они добавляют "элемент start-stop", в котором будет русским по белому сказано "возможны зависания ПЛК от наводок".

    Я понимаю, что "как бы все уже знают", но, раз постоянно возникает такое, то, значит, не все знают. Может, стоит в прошивке сделать более безопасный режим по умолчанию?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Евгений, у меня тут возник встречный вопрос: а можно поправить поведение прошивки, чтобы по умолчанию она думала, что "элемент button добавлен"? Если же кому-то реально нужна кнопка start-stop, то пусть они добавляют "элемент start-stop", в котором будет русским по белому сказано "возможны зависания ПЛК от наводок".
    В таком случае у другой половины пользователей возникнет встречный вопрос о работоспособности кнопки, функционал которой заявлен как старт/стоп выполнения программы. Теоретически возможен альтернативный таргет, содержащий данный элемент, добавленный по умолчанию. Но он не будет являться основным. С другой стороны, имеет ли смысл плодить таргеты, или просто добавить элемент в конфигурации.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    В таком случае у другой половины пользователей возникнет встречный вопрос о работоспособности кнопки, функционал которой заявлен как старт/стоп выполнения программы. Теоретически возможен альтернативный таргет, содержащий данный элемент, добавленный по умолчанию. Но он не будет являться основным. С другой стороны, имеет ли смысл плодить таргеты, или просто добавить элемент в конфигурации.
    Ну, я сплошь и рядом вижу "если вы берёте ОВЕН ПЛК, то ставьте button, т.к. иначе самизнаетечто".
    Понятное дело, что про функционал start-stop уже написано в РЭ (которое распечатано).

    С другой стороны, если наводка возникает так часто, то, кто те бесстрашные люди, готовые мириться с остановкой ПЛК в любой момент?

    Альтернативный таргет проблему не решит, а лишь усугубит (придётся разбираться какая версия таргета и т.п.). Я говорю именно про "помехоустойчивый" режим по умолчанию.
    Внести исправления в РЭ на сайте, по-моему, проблем вообще нет. Сказать "мы изменили поведение для увеличения помехоустойчивости", по-моему, тоже проблем нет.

    Тут, скорее, вопрос частоты обоих случаев.


    Как вариант -- можно опрос произвести.

    Опытным пользователям, понятное дело, без разницы. Они всё знают и на автопилоте шуруют.
    А вот новым будет проще, если ПЛК будет помехоустойчивым. Как-никак, новички вряд ли в полный рост используют кнопку stop.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Ну, я сплошь и рядом вижу "если вы берёте ОВЕН ПЛК, то ставьте button, т.к. иначе самизнаетечто".
    С другой стороны, если наводка возникает так часто, то, кто те бесстрашные люди, готовые мириться с остановкой ПЛК в любой момент?
    Остановка не происходит в "любой момент", а только под воздействием превышающей ГОСТ-вское значение ЭМ-помехи.
    На столе не выключается. А в щитах бывает.
    При этом ПЛК проходит жесткие испытания на воздействие помех по ГОСТ.
    Мы могли бы просто говорить - у Вас помеховая обстановка не соответствует ГОСТу. Но это не правильно, мы рекомендуем людям использовать специально, по отзывам разработанный модуль button
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Про бутон
    Что за термин "остановка" по отношению к обмену ?
    Так Владислав не про обмен, а про вообще остановку ПЛК в случае повышенных помех, если не добавлен бутон.

    Тут, да, я тестов не проводил, поэтому говорить "готовые мириться с остановкой ПЛК в любой момент" было всё-таки чересчур с моей стороны, в чём меня Владислав и поправил.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Адрес
    Можга
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    [QUOTE=Валенок;233032]Про бутон

    3. Программный косяк в прошивке (небось конфигураторный мастер-то ?)
    (других вариантов не вижу)


    [QUOTE]
    Просвятите новичка. А делать мастером через конфигурацию не желательно?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скорее всего проблема в срабатывании кнопки "Старт/Стоп" из-за электромагнитных помех. Для решения проблемы добавьте элемент Button в конфигурации ПЛК.
    PLC160 -> Добавить Подэлемент -> Button
    Данный элемент отключит физическое срабатывание кнопки.
    День добрый!
    Button, естественно, добавлена - без этого в данных ПЛК никак нельзя.

    Суть в том, что программа продолжает выполняться, а обмен данными замирает с последними значениями переменных/адреса устройства/отсутствия ошибки связи.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Button, естественно, добавлена - без этого в данных ПЛК никак нельзя.

    Суть в том, что программа продолжает выполняться, а обмен данными замирает с последними значениями переменных/адреса устройства/отсутствия ошибки связи.
    1. Установите согласующие резисторы 120 Ом в начале и в конце линии
    2. Framing time попробуйте выставить 10-15 мс
    3. Max timeout 150 мс

  10. #10

    По умолчанию

    Благодарю всех за участие!
    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    1. Установите согласующие резисторы 120 Ом в начале и в конце линии
    2. Framing time попробуйте выставить 10-15 мс
    3. Max timeout 150 мс
    Линия rs-485 короткая, не более 5 метров, поэтому резисторы в этот раз не установили:-(
    Опробую все рекомендации и обязательно отпишусь о результатах.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  2. скорость обмена ПЛК160 - СП270
    от Mal в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:48
  3. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 13:22
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 22:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07

Ваши права