А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
Добрый день. Ни в коем случае не хочется Вас обидеть, но по моему у Вас весьма смутное представления в этой области.
1. БКСТ не предназначен для управления ТТР. Он для включения отдельных силовых тиристоров или симисторов.
2. BDH-xx44.ZD3 управляется напряжением от 3В до 32В. Обычно используют 24В. И зачем брать 3 отдельных подобного типа, если есть 3 фазные. http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
Ток Вашей печи Вы не указали, поэтому смотрите сами. Отдельные ТТР (возможно) удобнее в замене. Но обычно это себя не оправдывает. Усложняется управление. И проигрыш в цене.
3. Переход через 0 вообще никоим боков Вас не должно касаться в плане управления. Это внутренние проблемы ТТР.
4. Для управления температурой печи Вам нужна ТРМ в модификации "Выход на ТТР" Это буква "Т" в маркировке. Тогда Вам и блок питания не нужен, выход сразу даёт напряжение на включение ТТР. Или "К" - транзисторный или "Р" - релейный. Но тогда коммутировать через блок питания.
Из простых и дешёвых можно http://www.owen.ru/catalog/trm500_pr...l_nij/10038485
Там и выход на ттр и релейный.
Вот как то так.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я уже разобрался, проконсультировали изготовители ТТР)
БКСТ легко заменяется БП24В+ТТР HD-хх25.DD3 ТТР - при этом можно управлять хоть сотней параллельных ТТР на 600А, потребление одного ТТР в пике - 35мА, самый слабый блок питания - легко выдаст 1А, вот и считайте)))
Токи у меня большие и разные, от 20 до 600А(самое большое, что нашел с управлением по 32VDC) поэтому я сразу решил развязать силовые цепи и цепи автоматики, так что изначально задумывал схему, где силовые ТТР управляются параллельно. Самое то для печи 1,5 МВт и всего 5 зонами))))
З.Ы. Так что овенам можно посоветовать снимать с производства БКСТ)))