Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
У меня и сделано по гистерезису, при использовании 2х датчиков на канал. Необходимо и достаточно.

У каждого свой подход. Каждый пишет так, как ему удобнее.
С использованием специализированных макросов проще масштабирование делать.

Если вы это будете делать со стеком - то ещё и ALU напишете.

А моя программа ничего не напоминает? ни на какие мысли не наводит?
Программа как программа, кстати тоже очень несовершенная, нажал на верхний уровень ёмкости работающего клапана, переключился на следующий, а по-моему неправильно, нижнего уровня нет, а верхний сработал, по-моему как минимум предупреждение о неисправности!