Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
У меня проблема заключается в том, когда из ПЛК записывается номер экрана ИП, то потом этот экран висит и , чтобы переключить другой экран с ИП, надо очистить этот регистр записи в ПЛК. Ноль записываю когда - все хорошо, переключается, но в этот регистр записи может записываться из разных мест, и если этот ноль висит, то уже ничего не запишешь, и изменить ноль можно только оттуда, откуда он был записан. Вот этот момент я вообще не понимаю, как рулить переходами на нужный экран ИП из ПЛК?
Да так-же как и в ОЛ с экранами.
делаете подпрограмму, которая "собирает" данные о необходимых переходах на экран, на выходе формирует импульс (код экрана) на 0,5-1сек.
Если нужно, чтобы пользователь не ушёл с экрана до совершения определённых действий - удерживаете код экрана.

Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
Так ведь в инструкции подробно описывано. Проверял, работает. Привязываете переменную интежер, к системному тэгу панели и будет переключать. Вопрос другой зачем оно надо, телевизор дома вам никто не переключает.
Расширенные ЦУ выдавать для особо одарённых, например.