Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
В смысле?? Ввод в ящик один 380. С него берётся фаза на блок питания, и с него уже запитан плк и модули тд и 16 р. Смущает что мощность плк, кажется 36 ват, что соответсвует 1,5А. А блок питания по характеристикам 1,25А. Блок питания должен был в защиту уйти, но он работает. И даже греется не сильно. Сейчас хочу попробовать заменить блок питания на 5А. И поставить фильтр на вход, может решится проблема.
Может лучше отдельный блок питания для ПЛК. Возможно еще попробовать разделить фазу на катушки пускателей и фазу на блок питания ПЛК.