Попробуйте подключиться к прибору штатным конфигуратором Инкотекса и сравнить значения .
Попробуйте подключиться к прибору штатным конфигуратором Инкотекса и сравнить значения .
как это нет перемычек ?????? у вас что он распакованным пришел ? там маленькие синие клеммники (если не ошибаюсь) и на них должны быть установлены перемычки.
тьфу блин, у вас ART-03 (ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ) ---- надо быть внимательным при заказе.
Максимум, что вы можете, это использовать его напрямую (поставив перемычки) не более 10А
Последний раз редактировалось melky; 07.08.2017 в 17:21.
"Электросчётчик показывает мне явную брехню. На одной фазе 67 кВт. Бред."
Всё очень похоже на неправильную размерность. Вместо кВт должны быть Вт.
Последний раз редактировалось Кравчинский Алексей; 08.08.2017 в 08:34.
Да, у меня модификация на 10 А. Я больше нагрузку не собирался подключать. Просто я не знал, что перемычки должны быть в комплекте.
А, как мне теперь в модуле "контроллеры" Вт технично перевести в кВт??
И по поводу тарифов, никак не могу разобраться. В принципе у нас учёт не коммерческий, а технический. Как мне можно оставить всего один тариф. Потому что мне не понятно, зачем он считает по двум тарифам, затем складывает это всё...
Последний раз редактировалось Сема; 08.08.2017 в 09:08.
Панель обработки (аналогового/дискретного) значения позволяет настроить простую обработку значения канала ввода-вывода на стороне сервера. Обработка производится только в режиме глобального опроса, и при работе сервера.
ПЛК 323 с "Телемеханикой" работает уже с предварительно готовым прибором учета. Все настройки самого прибора, в том числе и смена тарифа производятся штатным конфигуратором.
Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...
ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за беспокойство, всё целое, там протекал ток 0,23 А.
Официальное письмо от инкотекса "Коэффициент трансформации можно запрограммировать в счётчик, но на отображение показаний эта настройка не повлияет.Показания так и будут отображаться с коэффициентом - единица"
А вот настройки в телемеханике Лайт (на скрине)