Сообщение от
Artur85
Я эту проблему решил по вашему примеру, просто установил версию ОЛ с цифрой 125 на конце)))) Теперь у меня проблема которую Василий продублировал.
Вдобавок ко всему у меня вот еще какая загвоздка. Я настраиваю диапазон на аналоговом входе минимальное значение 500 максимальное 1000. Насколько я понимаю, все значения которые ниже минимального и выше максимального вход должен игнорить и выдавать 0, или я не так понимаю????