Тут будет лотерея. Вчера помех не было - работало, сегодня есть - уже не работает.
Делать надо как положено, тогда есть стабильность.
Аргументов в случае с RS485 на деле всего два:
1. Поскольку спецификации стандарта описывают свойства физической линии, то Вы, разумеется в своем праве, соблюдать их или нет, НО не вправе называть свою линию "интерфейс RS485", если не выполняете спецификации стандарта;
2. Как говаривали классики материализма: "Практика - критерий истины".
Хотите экспериментировать? Рекомендую начать с использования автотракторных проводов))) Будет богатая пища для пытливого мозга.
Где в спецификации стандарта 485 описано,что это витая пара должна проходить в вакууме. Ccылку из спецификации в студию . Без такой ссылки Ваш аргумент ни есть таковым. К классикам материализма отношусь скептически,,потому что для
них бога нет. Поэтому Ваш второй аргумент так же ни есть убедительным. Теперь насчёт пищи для ума. По двум проводам передается противофазный сигнал. Синфазная электромагнитная помеха на два провода действует одинаково. Вопрос. Что будет
с амплитудой результирующей помехи ? Ответ. Она будет равна нулю. Никакой пищи для ума в виде практики не надо ,любой сту
дент это знает.
Профибас тоже является разновидностю 485, точнее физически он как 485. Но попробуйте на профибасе применить не оригинальный кабель, даже на 2 м., не то что 2 провода, проблем поимеете кучу. Проверено на практике и не раз. На столе в кабинете будет работать, а в цехе где несколько десятков работающих одновременно частотников работоспособность практически равна нулю.