Показано с 1 по 10 из 24

Тема: ПЛК 154 не видит ТРМ138

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
    История версий прошивок здесь.

    p.s.
    Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
    История версий прошивок здесь.

    p.s.
    Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
    ТРМ 138 настроен через конфигуратор вкл. RTU на обоих приборах...
    И опять же ТРМ 138 с адресом 80 успешно работал на протяжении года, все случилось после добавления еще одного ТРМ 138 с адр 88, протокол настроен также через конфигуратор RTU...
    Единственно - при первом включении прибора с адресом 88 выяснилось неисправность RS 485, была заменена микросхема и прибор проверен на конфигураторе. Но это вряд ли что-то изменило...
    Завтра попробую подключить только один прибор работавший ранее...
    Ну так какую еще инфо по ТРМ-мам вам прислать?
    Попробую сохранить конфигурацию с обоих приборов и выслать...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Конфигурацию на ТРМ138 не получается открыть. Предполагаю, что на Ваших ТРМ138 не поддержан протокол Modbus или нет автоопределения протокола (тогда должен быть параметр Prot на уровне PL4 ).
    История версий прошивок здесь.

    p.s.
    Конфигуратор с ТРМ138 работает по протоколу Овен.
    Параметр Prot на уровне PL4 присутствует на обоих ТРМ -ах и установлен RTU/

Похожие темы

  1. OPM не видит трм138
    от werewolf_92 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 10:10
  2. Кодесис не видит СПК
    от эндрю в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 08:20
  3. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  4. не видит трм138!
    от Игорь55 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 06:27
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •