Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    А что стало понятно ? Пока ничего не понятно. ПР200 управляет клапаном ГВС больше/меньше и клапаном отопления. Объясняют мне что это выглядит типа так: перестают меняться показания температур на ЖК дисплее, и реальная температура может быть какой угодно, говорят передёргивают питание и снова всё работает нормально. Может работать месяц-два-три и зависнуть. На других даже более сложных алгоритмах пока тоже не замечал этого, и те ПРки которые я сам программировал и вижу чуть ли не каждый день, тоже работают нормально. Но есть вот несколько таких проблемных, и как на зло они все далеко находятся.
    Тут сложно что-то комментировать, для того что бы можно было реально понять, что происходит, нужен проект, на котором это будет повторяться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Я поступил следующим образом . Прежде чем пускать в серию (у нас жесткие требования) .
    На заводской котельной заставили установить ПР200 ,убрав имеющуюся до этого автоматику .
    Установил ПМ210 и контролировал все параметры каждые 15 сек с помощью OWEN CLOUD в
    течении 3 месяцев. И действительно нашел два "ляпа" причем один был в монтаже который
    выполнили не согласно схемы , а второй у себя в макросе который сам разработал
    предварительно оцифровал (сопротивление в температуру) датчики нелинейные которыми мы пользуемся.

    ПМ210 стоит не дорого .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.11.2018 в 19:58.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я поступил следующим образом . Прежде чем пускать в серию (у нас жесткие требования) .
    На заводской котельной заставили установить ПР200 ,убрав имеющуюся до этого автоматику .
    Установил ПМ210 и контролировал все параметры каждые 15 сек с помощью OWEN CLOUD в
    течении 3 месяцев. И действительно нашел два "ляпа" причем один был в монтаже который
    выполнили не согласно схемы , а второй у себя в макросе который сам разработал
    предварительно оцифровал (сопротивление в температуру) датчики нелинейные которыми мы пользуемся.

    ПМ210 стоит не дорого .
    Что бы изменилось, если бы Вы поставили этот эксперимент на некритичном, малозначиваемом объекте, обычно разумные люди так и делают, хотя ставить под мост во время испытаний конструкторов этого моста(надеюсь смысл уловили), - это прикольно, но неправильно, тогда они будут с большим запасом прочности конструировать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2018 в 23:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что бы изменилось, если бы Вы поставили этот эксперимент на некритичном, малозначиваемом объекте, обычно разумные люди так и делают, хотя ставить под мост во время испытаний конструкторов этого моста(надеюсь смысл уловили), - это прикольно, но неправильно, тогда они будут с большим запасом прочности конструировать!
    У нас происходит следующим образом . В начале все отлаживается на столе с помощью стендов (без газа)
    алгоритм проверяется на соответствие СНИПОВ и ГОСТОВ . Затем опытный образец ( котел с автоматикой )
    устанавливают в лабораторию ( она у нас сертифицированная в ней проводят испытания не только мы , но
    и другие производители аналогичного оборудования) там служба ,независимая от разработчиков, проводит
    весь цикл испытаний ( особенно на безопасность ) - результат Акт сертификационных испытаний
    ( разрешение на применения ПР200 на газовом котле) . Как пример было пропадание индикации на ПР200
    ( у проектов с циклом более 15 мсек) не влияющее на работу алгоритма , лаборатория не пропускала
    благодаря тех поддержки ОВЕН в версии ОЛ 1.10 и в последующих -- это было устранено лаборатория пропустила.

    Только потом разрешается устанавливать автоматику в действующую котельную на заводе .
    Котельная у нас используется лабораторией на стадии заключительных испытаний .
    Смысл заключительных испытаний --- непрерывная работа автоматики (ПР200) на газовом котле.
    Естественно устанавливается только то ,что нужно испытать в нашем случаи было ПР200 .
    Сложно представить ,чтобы кто нибудь жег газ по напрасно для того чтобы убедиться ,оборудование
    проработает без сбоев и поломок в течении 2 лет .
    После 3 месяцев непрерывной работы лаборатория дала добро на серийное применение , но ПР200 не снимается
    и продолжает непрерывно работать с подключенным ПМ210 на котором отлаживается диспетчеризация .
    У нас гарантия на наше оборудования 2 года и мы в течении 2 лет обязаны бесплатно устранять проблемы
    возникающие по нашей вине . И даже если ПР200 выйдет из строя Мы за него отвечаем и обязаны
    приобрести новый за свой счет и заменить на объекте.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.11.2018 в 18:49.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    У нас происходит следующим образом . В начале все отлаживается на столе с помощью стендов (без газа)
    алгоритм проверяется на соответствие СНИПОВ и ГОСТОВ . Затем опытный образец ( котел с автоматикой )
    устанавливают в лабораторию ( она у нас сертифицированная в ней проводят испытания не только мы , но
    и другие производители аналогичного оборудования) там служба ,независимая от разработчиков, проводит
    весь цикл испытаний ( особенно на безопасность ) - результат Акт сертификационных испытаний
    ( разрешение на применения ПР200 на газовом котле) . Как пример было пропадание индикации на ПР200
    ( у проектов с циклом более 15 мсек) не влияющее на работу алгоритма , лаборатория не пропускала
    благодаря тех поддержки ОВЕН в версии ОЛ 1.10 и в последующих -- это было устранено лаборатория пропустила.

    Только потом разрешается устанавливать автоматику в действующую котельную на заводе .
    Котельная у нас используется лабораторией на стадии заключительных испытаний .
    Смысл заключительных испытаний --- непрерывная работа автоматики (ПР200) на газовом котле.
    Естественно устанавливается только то ,что нужно испытать в нашем случаи было ПР200 .
    Сложно представить ,чтобы кто нибудь жег газ по напрасно для того чтобы убедиться ,оборудование
    проработает без сбоев и поломок в течении 2 лет .
    После 3 месяцев непрерывной работы лаборатория дала добро на серийное применение , но ПР200 не снимается
    и продолжает непрерывно работать с подключенным ПМ210 на котором отлаживается диспетчеризация .
    У нас гарантия на наше оборудования 2 года и мы в течении 2 лет обязаны бесплатно устранять проблемы
    возникающие по нашей вине . И даже если ПР200 выйдет из строя Мы за него отвечаем и обязаны
    приобрести новый за свой счет и заменить на объекте.
    Под жёсткими требованиями, как я понимаю, Вы имеете ввиду всеми правдами и неправдами пропихнуть ПР200, остальные под жёсткими требованиями понимают совсем другое, если прибор чем-то не подходит, например как в вашем случае пропадает индикация, то берут другой прибор для испытаний, а не ходят с бубном вокруг первого, это мягко выражаясь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Под жёсткими требованиями, как я понимаю, Вы имеете ввиду всеми правдами и неправдами пропихнуть ПР200, остальные под жёсткими требованиями понимают совсем другое, если прибор чем-то не подходит, например как в вашем случае пропадает индикация, то берут другой прибор для испытаний, а не ходят с бубном вокруг первого, это мягко выражаясь!
    Эти требования (жесткие ) нам достались с советских времен заводу 85 лет да и газовое оборудование , которое Мы
    выпускаем , подконтрольно гостехнадзору . Цена ПР200 устроило руководство . И облако OWEN CLOUD (ПМ210) появилось . И ТРМы хорошо себя зарекомендовали . И к ПЛК100 вопросов не было ,не одного выхода из строя .
    От добра добра не ищут .
    А индикация ,Я как программист понимал, это вопрос решаемый . Самое главное для программиста,
    чтобы железо было надежным с помощью которого он реализует свои алгоритмы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.11.2018 в 23:57.