  1. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Я поступил следующим образом . Прежде чем пускать в серию (у нас жесткие требования) .
    На заводской котельной заставили установить ПР200 ,убрав имеющуюся до этого автоматику .
    Установил ПМ210 и контролировал все параметры каждые 15 сек с помощью OWEN CLOUD в
    течении 3 месяцев. И действительно нашел два "ляпа" причем один был в монтаже который
    выполнили не согласно схемы , а второй у себя в макросе который сам разработал
    предварительно оцифровал (сопротивление в температуру) датчики нелинейные которыми мы пользуемся.

    ПМ210 стоит не дорого .
    Что бы изменилось, если бы Вы поставили этот эксперимент на некритичном, малозначиваемом объекте, обычно разумные люди так и делают, хотя ставить под мост во время испытаний конструкторов этого моста(надеюсь смысл уловили), - это прикольно, но неправильно, тогда они будут с большим запасом прочности конструировать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2018 в 23:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.