Alexsurf, осмелюсь заметить, что в Вашем деле, я бы предложил начать со схемы котельной, так как Вы будете управлять не только котлом судя по началу тех\задания в первом посте. Если не секрет, что за котёл и горелка, самодельные? Какая мощность?
Alexsurf, осмелюсь заметить, что в Вашем деле, я бы предложил начать со схемы котельной, так как Вы будете управлять не только котлом судя по началу тех\задания в первом посте. Если не секрет, что за котёл и горелка, самодельные? Какая мощность?
Схема лишней не будет, если хотите реализовать свой проект качественно.
Если самодельная, тут точно без подробностей не обойтись. Температуру шнека будете контролировать? Горелка при потере электроснабжения пожаробезопасная? Розжиг котла лучше контролировать по температуре газов, так быстрее и надёжнее, также данный способ отлично ловит затухание котла и даёт возможность контролировать чистоту теплообменника. Вентилятор лучше поменять на 220 вольт и симисторный регулятор добавить если хотите регулировать обороты, как раз на ПР200 есть или 0-10, или 4-20 выходы.