Супер Модератор
1. подключайте датчики давления с одной стороны плк (например 3 и 4 входы) а температурный оставьте на 1-м или 2-м.
2. проверьте полярность. измерьте токи в цепи.
-
а сама то схема правильная на подключение.
-
Супер Модератор
на вскидку у плк150 аналоговые входы с общим минусом, и, следовательно схема не верная. "-" бп должен идти на нулевые клеммы плк. еще раз гляньте рэ на прибор.
могут ли датчики работать с общим минусом?
-
-
Супер Модератор
каков ток в цепи?
как работают датчики с другими приборами?