    Добрый день
    Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1

  2. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex495549 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1
    Здравствуйте! Вам нужно через Owen Logic привязать ПРМ к ПР. При этом вы создаете сетевую переменную и назначаете ей адрес. При добавлении ПР через модуль "Контролеры", при добавлении каналов, есть подгруппа "сетевые переменные", с уже подготовленными адресами. 2019-03-12_160528.png
    Используете адреса которые предложены в Телемеханике 2019-03-12_160646.png
    ПР выдает данные в переменной типа INT, а не bool, поэтому полученную сетевую переменную нужно пропустить через ФБ "Дешифратор" и на выходах функционального блока у вас будут как раз уже boolевые значения.
    2019-03-12_161302.png

Похожие темы

  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 09:13
  2. Расчет расхода воды
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:34
  3. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  4. Алгоритм расчета расхода воды
    от Smith2007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:41
  5. Учёт питьевой воды
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 07:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •