Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Речь ведь идет про MasterSCADA?
-- ну я полагал, что речь идет о MasterSCADA 4D,
Тогда про какой массив структур вы говорите?
хм... про массив структур. Создаем пользовательский тип данных - структуру (см. пример). Создаем в объекте параметр с типом массив этих самых пользовательских структур.
Переходим в "систему", добавляем PLC110_30, в него добавляем протокол modbus RTU и в папку "внешние каналы" канал с неким modbus адресом. Теперь требуется, чтобы этот канал был отображал значение, скажем из 88 элемента созданного нами массива тех самых структур, из второго компонента этого элемента. В приведенном примере требуется, чтобы "Параметр 1[88].Поле_2" читалось и записывалось в контроллер по протоколу modbus RTU по адресу 22.
Это в качестве примера.
В реальном проекте массив структур должен полностью соответствовать modbus карте контроллера и быть размером примерно 50 элементов массива и в структуре 20 компонентов. Т.е. тысяча регистров.
собственно весь проект умещается на одном скриншоте: masterscada.jpg