Добрый день. Логика работы настраивается в параметре ConF
Вам должна подойти логика ?
1.U = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор;
ВУ2 Uлогика;
ВУ3 не задействован.
1.П = ВУ1 ON/OFF или ПИДрегулятор;
ВУ2 Плогика;
ВУ3 не задействовано.
2.U = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 Uлогика;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.
2.П = ВУ1 не задействовано;
ВУ2 Плогика;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.
3.U = ВУ1 Uлогика, верхний порог;
ВУ2 Uлогика, нижний порог;
ВУ3 ON/OFF или ПИДрегулятор.

По умолчанию стоит 1.U, если это так, то при горящей лампочке СИГ, выходное реле выхода 2 должно быть замкнуто.
Может не тем сопротивлёметром проверяете работу выхода?

С уважением.