С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Была установлена 1.14.193.18460 ту же версию я установил на новый ноутбук. и сразу появилась эта ошибка. потом прилетело обновление, но ничего не поменялось.
кстати а не может проект что-то хранить вне себя? например обращаться к менеджеру библиотек или еще куда?
по поводу aero peek то у меня он включен. но и выключение и включение проблему с чекбоксами не изменило. по прежнему срабатывает только "выделить все"
а нельзя у программистов спросить какими фреймворками они пользовались при написании программы? может просто что-то не установлено? ониж явно знают какие библиотеки, установленные в винде используются при работе? или какие стали доступны в вин 10 штатно, но их не было в 7ке
Последний раз редактировалось bayk; 18.07.2019 в 21:41.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
ЮРИЙ!!! я НАШЕЕЕЕЛ!!!! с проектами я выяснил в чем разница и отличие и почему они открывались с ошибкой!!!! теперь остается вашим программистам только разобраться почему это влияет на работу. и как это предотвратить.
у меня на старом ноутбуке, по причине необходимости работы с каким-то корявым ПО для какого-то древнего ПЛК стояла настройка в языковых параметрах - разделитель целой и дробной части - "точка" а не запятая, как принято в русском языке! я ее поменял на точку и сразу все стало корректно открываться и компилироваться!!!!
П.С. netFW у меня стоит 4.7.2 и он не дает мне поставить более раннюю. с менеджером библиотек изменений нет.
Последний раз редактировалось bayk; 18.07.2019 в 22:48.
Добрый день.
Имею ПР200-220.23.Х. На 1-й интерфейс этого ПР подключено 4 устройства.
Все исправно работает.
Для целей диагностики для каждого устройства завел счетчик отсутствия связи с устройством, т.е. счетчик когда переменная Статус принимает значение 0.
Так вот для первого устройства из списка данный счетчик все время растет, хотя устройство исправно выполняет свои функции.
Для этого устройства (которое дает прирост счетчика ошибок) для тегов задал так же переменные Статус, куда, согласно справке, должен помещаться код ошибки опроса.
Так вот счетчик ошибок опроса растет, а код ошибок 0. Так же равен нулю счетчик отличия ошибок опроса от 0.
Все вышеизложенное поясняет рисунок и проект.
Может быть переменная Статус устройства устанавливается в 0 не только при проблемах связи, но и еще когда-то. Например, во время простоя сети?
Почему-то файлы не подкрепляет.
Пишет, что нет прав??
Аналогично!Почему-то файлы не подкрепляет.
Пишет, что нет прав??
Еще у меня в редакторе сообщений пропала панель с инструментами визуального редактирования (BB-кодами).
Я думал, что мне наказание такое вместо традиционных банов.
Однако, я не одинок?
ЗЫ.
Смайлики в сообщение тоже не вставляются!
Последний раз редактировалось petera; 19.07.2019 в 12:30.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Тоже имел эту проблему, считаю что переменная статуса имеет маленькую задержку на сброс в "0". И на системах с более чем 3 абонентами это начинает сказываться. У меня тоже 4 абонента, и этот эффект иногда есть. Если это не просто для индикации состояния, а по этой переменной что-то делается, то я эту переменную считаю просто источником, а на индикацию и в обработку даю переменную с продлением "1" на 0,3 - 0,5с, тогда нормально. Можно ускорить связь и оптимизацией временных параметров связи на Мастере, но тоже до некоего предела и тогда успевает не сбрасывать статус в "0". При совсем оптимальных настройках с минимизацией всех времен и при связи с 4 абонентами этот эффект пропадает, но это надо подбирать. Еще есть такое замечание, что если отвечают тоже ПР200, то у них есть неприятная фишка, что ответ только по окончании цикла, и получаются нестабильные задержки ответов. Приходится ставить таймауты на мастере с учетом времен циклов у отвечающих. Это всё в итоге увеличивает время тишины в линии и замедляет обмен. Непонятно зачем так, но улучшить это никто не может или не хочет.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 19.07.2019 в 15:33.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Возник вопрос по подключению импульсного выхода у электрических счётчиков к дискретному входу ПР200. Параметры входа U<=24В, ток <=30 мА. Кто сталкивался. Выход открытый коллектор. Судя по инструкции Энергомеры -форма сигнала прямоугольные импульсы амплитудой равной величине напряжения поданной на телеметрический вход счётчика .