Тогда смысл в чем был, когда теоретики ликвидировали в шаблоне проектов стандартный механизм вызова окна? И гордятся этим?
Ладно я, я себе вернул как было задумано! Это делается в три щелчка мыши -раз и навсегда! Тем более, что все системные биты и системные регистры связанные с контролем связи остались неизменными и останутся в системном ПО панели вечно, даже если в дальнейшем будут не СП3хх, а например СП5хх!
Но другие пользователи задают дурацкие вопросы, как сделать? Смотреть пост выше.
А другие и не подозревают, что раньше такое стандартное окно было, а ведь теоретики даже это окно из шаблона проектов не удалили!
Захват-1.png
Прошу заметить, что здесь информации больше чем в "новом" куцем окошке, которое нужно вызывать вручную
Захват-2.png
здесь только две лампочки с индикацией есть/нет
А в стандартном окне еще и номера аварийных слейвов отображаются.
В моих шаблонах давно сделано более информативное стандартное окно
Захват-3.png
ЗЫ
Еще раз повторю
Не для удобства, а попытка устранить тормоза панели в момент появления стандартного окна
Стандартный вызов окна - удалили, а
тормоза в панели в момент потери связи остались.
То есть
по факту ГЛАВНУЮ причину не устранили!
Она устраняется другим способом
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312635
Просто тайм-ауты для портов нужно уменьшить с 1000 мс до 200 и все летает. Без удаления системного макроса "Call_Commu_NG_Window" с экрана №65534
В этом макросе не просто вызов окна от бита сделан, там еще и задержка на 10 сек. от момента включения панели есть, что бы не сразу сие окно маячило, а прошло время на инициализацию слейвов.
Тайм-ауты находятся здесь
PFW28 -тайм-аут для порта Download
PFW38 -тайм-аут для порта PLC
ф. областью пишем туда 200. Ф.область должна быть глобальная и действие - После загрузки проекта.
Новые значения тайм-аутов начнут действовать после перезагрузки панели по питанию