Всем привет.
Мучаюсь с выводом переменной типа TIME на экран СПК110.
При заполнителе %t[mm:ss] и указанной переменной типа Time выдает системное время. Значение переменной не отображается.
Заранее спасибо.
Версия CS v3.5 sp5 patch 5
Всем привет.
Мучаюсь с выводом переменной типа TIME на экран СПК110.
При заполнителе %t[mm:ss] и указанной переменной типа Time выдает системное время. Значение переменной не отображается.
Заранее спасибо.
Версия CS v3.5 sp5 patch 5
Добрый вечер.
Самый простой вариант - конвертировать время в строку (оператором TIME_TO_STRING), отформатировать строку к нужному виду и вывести ее в визуализации (заполнитель %s).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Не могли бы на примере показать как вывести время на экран?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СПК с Ethernet
Тогда привязываете к элементу визуализации (например, прямоугольнику) переменную нужного типа и во вкладке Тексты в параметре Текст указываете нужный формат вывода значения с помощью спецификаторов:
https://help.codesys.com/webapp/_vis...-date-and-time
Например, %t[HH:mm:ss] ---> часы:минуты:секунды
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, вывести не проблема. Надо ввести переменную типа TIME в секундах. При этом эта переменная будет задавать время задержки включения.
Спасибо!
Добрый день.
Объявите переменную типа USINT и используйте ее в визуализации.
И в коде:
tVar := usiVar * T#1s;
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Все четко отработало. Спасибо за прием!