Гистерезис для ПИД ??? Это параметр для режима ON-OFF.
гистерезиса для ПИД нет, при П=7 и И=10 будет улет градусов на 15, что недопустимо.
Кстати, оставил печку на ночь, все выровнялось за час с перелетом на 7 градусов и держит как влитая 120 +- полградуса. Но в реальности у меня каждые полчаса или даже чаще открывание печки, надо свести к минимуму именно переходные режимы.
да, это температура воздуха перед вентилятором, стандартная термопара в 4мм гильзе, инерционность своя (относительно голого спая) - секунд 20 на 10 градусов. Я тут пока балуюсь, собрал заббикс-термометр на 4 канала, все 4 датчика повесил в воздухе (спай без гильз) на нем та же пила есть. Когда снимал с железной болванки - пилы, естественно, не было.
Кило 200 загрузка, масса камеры не считал, но наверное сравнима
КубОбъем камеры ?
40 мин технологический цикл, но хлопать могут чаще - одни детали вынимают, другие ставят.Время операции ?
9 кВт, есть.Полная мощность нагрева и возможность дискретизации ?
Да.Нагрев : тен->воздух->тело ?
Да.Датчик прикрыт от ИК ?
Как? техпроцесс предполагает нагрев большого количества разнообразных деталей.Может и юзать не воздух ?
Уважаемые комментаторы. Я понимаю, что основная задача комментирующего в рунете - показать спрашивающему, что он дурак. Предлагаю попрать традиции и если нет ни знаний, ни идей на тему вопроса, ничего не писать. Если есть идеи, требующие уточнений - описать идею, я предоставлю нужную инфу, и будем думать вместе. Следующий вопрос вида "а какого цвета печка" или предложение типа "поменяйте все коэффициенты на 666" без объяснения нахрена оно - я проигнорирую.
А вентилятор отключается, спрашиваю т.к есть у нас копт.камера там нет и соответственно воздуха теплого выдует довольно хорошо