здравствуйте, алексей.
вы можете выложить схему подключения, по которой вы подключаете датчики.
что касается дтс, то такого быть не должно. возможно это глюк отдельного прибора.
если говорить о подключении пд100, то скорее всего связано это с общим минусом на нашем приборе. а пд может коротить на землю.
в нашем приборе земли нет.
могу сказать от себя по поводу трм138. это один из самых надежных приборов. не считая маленьких "фич" с протоколом и интерфейсом Rs485. он даже без класса а по эмс был одним из самых стабильных в показаниях. а после создания новой версии (эмс класса а), он стал еще надежнее. и "фичи" подладили :-).