Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
Добрый день! Возникла следующая проблема, при компиляции кода выдаёт ошибку о том что не объявлена переменная "MODBUS_TCP_REGS_4X". При объявлении данной переменной панель перестает опрашивать контроллер
Добрый день.
Нужно указывать MODBUS_TCP_REG_4X (без S)