Так и я про что.. Непонятно что будет измерять вход прибора. Если просто сопротивление, то нужны сразу макросы для перевода этого сопротивления во всё таки удельную электропроводность или там TDS, исходя из геометрии датчика, температуры среды, типа раствора и т.д.
Не очень понимаю кому нужна "электропроводность" как таковая
Я так понимаю, измеряться будет не "электропроводность как таковая". В любом случае В ПР будет заложен алгоритм перевода перевода измеренного сопротивления в обратную величину (Сименс) с учётом температуры измеряемой среды. И там действительно не всё просто. Что касается рН, то всё-таки я немного поэкспериментировал с ПР200 и ПРМ 3, вместо термопары подключив зонд рН. не могу сказать что всё идеально получилось, поэтому следующим этапом будет работа с каким-либо ПЛК, так как там можно поиграться на языке ST, а значит проще работать с формулами.
Раньше (лет 5 назад) у ОВЕНа был замечательный по цене, хороший по функционалу, но "сырой" прибор МВ110-224рН. Внесенный в реестр СИ. Вместо того, чтобы довести его до нормального состояния, маркетологи ОВЕНа сняли его с производства, нисколько не заботясь о своих клиентах, применявших этот прибор.
Если хоть немного понимать физические принципы измерения рН, то будет определенно понятно, что попытки измерения при помощи каких-либо ныне выпускаемых измерителей ОВЕНа, это пустая трата времени и средств. Никакие контроллеры или языки программирования тут не помогут, дело в схемотехнике измерителя.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Верно, выход у обычного рН-электрода миливольты, весь диапазон грубо от минус 400мВ до +400мВ, казалось бы обычный источник ЭДС и измерить несложно. Один только нюанс - выходное сопротивление у этого источника ЭДС может достигать сотен МОм, соответственно измеритель величины рН делают с входным сопротивлением не менее 1 ТераОм. 10 в 12-й степени Ом, и это минимум для более-менее нормальных измерений. У ОВЕНовских приборов входное сопротивление (при измерении напряжения) не более 100кОм, т.е. где-то на 7 порядков меньше и от входного сигнала просто ничего не останется. Может конечно повезет и попадется рН-электрод с совсем малым выходным сопротивлением, где-то около МОм, но это если повезет и все равно входное сопротивление измерителя д.б. на несколько порядков выше.