куда его девать-то 3 провод на ПР100 отсутствует. на картинке у данфоса экран сразу на землю.
небольшой участок метров 20, использовал от витой пары ТРМа идущего в тот же шкаф. Но я его пробовал выключать, что-то толку нет.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 15:08.
Попробуйте в цеху пообщаться с ПЧ с ноутбуком для начала.
1. Прицепившись около ПЧ
2. Прицепившись уже около потребителя данных.
Вот, нагуглил, вроде хорошо описано https://habr.com/ru/post/281430/
2022-01-24_15-04-07.png
61 отдельно, экран отдельно. Надо было щелкнуть переключатель с терминатором, а я туда 120 ом посадил. Пойду все заземлять, но что-то не верится в успех мероприятия.
трм202 5 шт по всему предприятию разбросаны, витой парой с экраном, экран нигде не заземлен. Скада 0 ошибок всегда качество связи гуд, как на ascii c rtu перешел, трмы не узнать.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.01.2022 в 18:24.
Я предлагал ноутбуком прицепится... Там будет видно правильный ответ или его вообще нет...
скачал термит, будьте любезны пример строки в запросе. адрес устройства я понял, функция чтения. а дальше. пробую на трм 202 потому что под рукой. в руководстве измеренная величина на входе 1 0х0001 написано в скаде не могу вспомнить почему 0х1009 ставил. как тут вписать и куда?
MbAddr 0x03 AddrH AddrL QntH QntL