Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Это не третий провод, а провод витая пара с экраном. Экран в одной точке заземляется, лучше в шкафу, где стоит ПР, шкаф должен быть заземлён. На концах линии ставятся резисторы 120 Ом параллельно RS485.
Провод надо использовать целый, а не из кусков.
совет определенно не лишним оказался. если ранее светодиод связи на чп горел постоянно, то после заземлений и подтягиваний резисторами видны четкие ритмичные моргания с частотой в 1 сек примерно. но на работу не повлияло. не передает ни запуск видимо, ни частоту.