Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
Хочется разобраться с точностями измерения температуры при помощи ПР102.

Из РЭ на ПР102: "Предел основной приведённой погрешности для сопротивлений 0...150кОм не более +-1,0%"

Т.е. на диапазоне 0...150кОм 1% абсолютная погрешность составляет = 1% * 150кОм / 100% = 1,5кОм
А Pt100 в диапазоне -50...+250 изменяется на 114 Ом
А Pt1000 в том же диапазоне изменяется на 1,15кОм

Т.о. ни о каком измерении говорить вообще нельзя? Или я что-то не так считаю???

И подвопрос: какую точность изменения (+-градус Цельсия) можно получить в связке: Pt1000 (Pt100) - НПТ-1к - ПР102 ?
(что-то я совсем запутался...)
Добрый день. Предел суммарной погрешности будет складываться из 5-ти слагаемых Вашей связки: предел погрешности сенсора датчика ТС + погрешность, вносимая проводами от датчика до НПТ + предел погрешности НПТ + погрешность, вносимая проводами от НПТ до ПР + предел погрешности ПР102 при работе с датчиками 4..20 мА. Это будет предельное значение, но по факту, скорее всего, оно будет меньше. На это также повлияют нюансы подключения, условия эксплуатации, технические характеристики линий связи и т.д. Поэтому высчитать конкретное значение в определённый момент времени не представляется возможным.