Добрый день, уважаемые инженера..
Очень нужна помощь в определении проблемы
Есть модуль МВ110-16Д, который не формирует битовую маску, почему-то
Подключил к сп300 для наглядности
Суть такова... При загрузке МВ110 он формирует правильную битовую маску, соответствующую входным сигналам. Далее, в процессе работы, входные сигналы изменяют свое состояние, светодиоды указывают верные входы, а вот битовая маска не изменяется. Через овен конфигуратор последней версии считываю данные и битовая маска не верная!!! Перезагружаю прибор - БМ верная и далее не изменяется.
На фото состояние входов на МВ, битовая маска в Овен Конфигураторе, и для наглядности индикаторы на сп300.
Целый день мучаюсь, скачал прошивку с вашего сайта, перепрошил - беда все та же.
Настройки задержек, скорости на это вообще не влияют. Такое ощущение, что он при загрузке формирует маску и зависает
МВ110-224.16Д куплен месяц назад
Подключены NPN датчики индуктивные OMRON
Заранее всех благодарю.