Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) - как бы ваша указанная Moxa не соответствует тому, что вы отобразили...
Все ИПП120 должны быть на разных адресах, чего-то иного и критичного в вашей схеме нет. Зачем столько ИПП120? это же только программируемый экран по сути, ни выходов, ни входов, ничерта. И порт RS485 насколько понимаю у них единственный.
Зачем в Moxa соединять попарно Rx, Tx ? насколько понимаю, в режиме 485-го интерфейса она скорее всего использует только два пина, вторая пара для режима работы по RS422...
fa8c034dc52617a08732fff336a2ae4b.png
Интерфейс RS-422 обеспечивает дифференциальную однонаправленную передачу данных - одна пара на запись, вторая на чтение, по этому для подключения к RS485 нужно сигналы попарно объединять
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
petera я это понимаю, но разве в Moxa не достаточно просто указать интерфейс? просто давно их в руках не держал. Например на моем преобразователе другой фирмочки два пина используется при работе по RS485, а при работе по RS422 добавляются еще 2, но указывая что я использую RS485 не требуется физического соединения. У Moxa надо физически соединять?
Тут больше вопрос нафига на моксе кучка бесполезных экранчиков ?
Последний раз редактировалось melky; 15.11.2023 в 15:01.
Да действительно ИПП120 в данной схеме нужен для удаленного контроля работы систем вентиляции.
NOwl_13 вместо ИПП120 должно быть что-то другое, чтобы подключалось к удаленному шкафу вентиляции и выступило слейвом для удаленной Scada...
а так, чертовщина у вас какая-то бесполезная
moxa_nport_ia.pngИнтерфейс
А чем как не панелью, если нужен только контроль параметров?